隨著人們生活水平的提高及房地產業的快速發展,機房建設中防靜電地板使用逐漸步入。防靜電地板在機房建設中占據著極其重要的位置。目前市面上出售的活地板種類繁多,規格各異,眾多品牌令人眼花繚亂。那么,消費者在選購時是怎樣考慮的呢?
在機房建設中選擇防靜電活動地板應注意以下幾點:
1、首先需準確地計算機房建設所需防靜電地板的總面積(或塊數)及各種配件(標準配比1:3.5、1:5.5)的數量,并留有余量,以免造成浪費或短缺。
2、充分了解生產廠商所生產防靜電地板的品種和質量,以及各種技術性能指標。防靜電地板的技術性能主要指其機械性能和電性能.機械性能主要考慮其承載能力、耐磨性。把整塊防靜電地板安裝在搭接起來的桁梁上,調平防靜電地板后,其承載能力應達到均勻載荷大于1000kg/m2,防靜電地板上任何部位的集中載荷應大于300kg,在直徑為6cm的加載點上承重300kg的載荷時,撓曲北京六面包鋼地板量應小于2mm,并無永久性變形??烧{(diào)支撐應能承受1000kg以上的垂直負荷,且板面應有一定的耐磨擦性。電性能主要是系統電阻、表面電阻。其系統電阻應為106--109,在溫度為2111.5℃,相對濕度為30%時,防靜電地板的靜電電壓應低于2500V,表面電阻值應為106--109。
3、應以機房內所有設備中*重設備的重量為基準來確定防靜電地板的載荷,這樣可以防止有些設備過重而引起地板的永久變形或破損。
4、防靜電地板受外界環境條件的影響變化小.即不會因外界環境溫度的過高、過低有明顯伸縮,也就是在機房溫度稍高時,防靜電地板伸展膨脹,無法拆除和更換;溫度低時防靜電地板收縮,產生松動感。防靜電地板受環境影響的收縮量應小于0.5mm,板面的撓曲量應小于0.25mm。
5、防靜電地板表面應不反光、不打滑、耐腐蝕、不起塵、不吸塵、易于清掃。
防靜電地板的分類及市場上常見的防靜電地板產品
防靜電地板分類:復合防靜電地板、全鋼防靜電地板、全鋼無邊防靜電地板、三防無機質防靜電地板,硫酸鈣防靜電地板;鋁合金防靜電地板,陶瓷防靜電地板、OA網絡防靜電地板、直鋪式PVC防靜電地板,防靜電通風板,地板周邊設備
一、對鋪設場地的要求
1、地板的鋪設應在室內土建及裝修施工完畢后進行;
2、地面應平整、干燥、無雜物、無灰塵;
北京六面包鋼地板3、地板下可使用空間,布置敷設電纜、電路、水路、空氣等管道及空調系統應在安裝地板前施工完畢;
4、大型重設備基座固定應完工,設備安裝在基座上,基座高度應同地板上表面完成高度一致;
5、施工現場備有220V/50HZ電源及水源。
二、地板安裝鋪設工具
1、云石切割鋸;2、激光水平測定儀、網絡激光掃描儀;3、水泡水平儀、卷尺、墨線;4、吸板器、螺母調整搬手、十字螺絲刀;5、吸塵器、北京六面包鋼地板笤帚、拖布;
三、施工步驟
1、認真檢查地面平整度及墻面垂直度,如發現有重大缺陷或需要局部改造,應向甲方有關部門提出;
2、拉水平線,并將地板安裝高度用墨線彈到墻面上,保證鋪設后的地板在同一水平內,測量室內的長度、寬度及選擇基準位置,并在地面彈出安裝支座的網絡格線,以保證鋪設整齊、美觀,同時盡量減少地板的切割;
3、將要安裝的支座調整到同一需要的高度并將支座擺到地面網格線的十字交點處;
4、用安裝螺釘將桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面內,又相互垂直;
5、用吸板器在組裝好的桁梁上放置活動地板;
6、若靠近墻面處剩余尺寸小于活動地板的長度,可以用切割地板的方法進行拼補;
7、在鋪設地板時,用水泡水平儀逐塊找平,活動地板的的高度靠可調支座調節,鋪設過程中應輕拿輕放,防止劃傷地板及損壞邊條,同時應邊鋪設邊打掃北京六面包鋼地板,避免將雜物、灰塵遺留在地板下面;
8、在機房設置較重設備時,可在設備基座的地板下加裝支座,以防地板變形;
9、HPL北京六面包鋼地板裝飾板需要切割或開口加工時,其開口凹角處應制66~88止裂孔,北京六面包鋼地板以防止加工后的地板裝飾面開裂。
永久性防靜電、導靜電PVC地板施工北京六面包鋼地板規范
1靜電聚氯乙烯(PVC)地面
1.1一般規定
1.1.1防靜電聚氯乙烯(PVC)地面施工內容包括基層處理、接地系統安裝、膠水配制、防靜電聚氯乙烯(PVC)貼面板(以下簡稱)貼面板的鋪貼與清洗施工、測試及質量檢驗。
1.1.2施工現場溫度應10-35℃間;相對溫度不得大于80%;通風應良好。室內其它各項工程施工應已基本結束。
1.2材料、設備與工具
1.2.1施工用材料應符合以下要求:
1貼面板:物理性能及外觀尺寸應符合《防靜電貼面板通用規范》SJ/T11236的要求,并具有永久防靜電性能。其體積及表面電阻:導靜電型貼面板的電阻值應低于1.01106,,靜電耗散型面板的電阻值就應在為1.01106-1.01109。
2導電膠:應是非水溶性膠,電阻值應小于貼面板的電阻值,粘結強度應大于31106N/M2
3塑料焊條:應采用色澤均勻、外徑一致、柔性好的材料。
4導電地網用銅箔:厚度應不小于0.05mm,寬宜為20mm。
1.2.2貼面板應儲存在通風干燥的倉庫中,遠離酸、堿及其它腐蝕性物質。搬運時應輕裝輕卸,嚴禁猛力撞擊。嚴禁置于室外日曬雨淋。
1.2.3常用施工設備(含工具)應包括開槽機、塑料焊槍、橡膠榔頭、割刀、直尺、刷子、打蠟機等,其規格、性能和技術指標應符合施工工藝要求。
1.3施工準備
1.3.1熟悉設計施工圖并勘察施工現場。
1.3.2制定施工方案,繪制防靜電地面接地系統圖、接地端子圖和地網布置圖。
1.3.3根據施工工藝要求備齊各種施工材料、設備、工具,并擺放整齊。
1.3.4地面面積大于140m2時,在正式施工前應做示范性鋪設。
1.3.5施工場地應符合如下要求:
1基層地面為水泥地面或水磨石地面時:
1)地面應清潔,應將地面上的油漆、粘合劑等殘余物清理干凈。
2)地面應平整,用2米直尺檢查,間隙應小于2mm。若有凹凸不平或有裂痕的地方必須補平。
3)地面應干燥,若為底層地面應先作防水處理。
4)面層應堅硬不起砂,砂漿強度應不低于75號。
2基層地面為地板(木地板、瓷磚、塑料等)時,應拆除原地板,并應徹底清除地面上的殘留粘合物。
3施工現場應配備人工照明裝置。
北京六面包鋼地板1.3.6確定接地端子位置:面積在100m2以內,接地端子應不少于1個;面積每增加100m2,應增設接地端子1-2個。
1.3.7施工前應徹底清掃基層地面,地面不得留有浮渣、塵土等臟物。
1.4施工
1.4.1劃定基準線,應視房間幾何形狀合理確定。
1.4.2應按地網布置圖鋪設導電銅箔網格。銅箔的縱橫交叉點,應處于貼面板的中心位置。銅箔條的鋪設應平直,不得卷曲,也不得間斷。與接地端子連接的銅箔條應留有足夠長度。
1.4.3配置導電膠:將炭黑和膠水應按1:100重量比配置,并攪拌均勻。
1.4.4刷膠:應分別在地面、已鋪貼的導電銅箔上面,涂覆應均勻、全面,涂覆后自然晾干。
1.4.5鋪貼貼面板:待涂有脫水的地面晾干至不粘手時,應產即開始鋪貼.鋪貼時應將貼面板的兩直角邊對準基準線,鋪貼應迅速快捷.板與板之間應留有1-2mm縫隙,縫隙寬度應保持基本一致.用橡膠錘均勻敲打板面,邊鋪貼邊檢查,確保粘貼牢固.地面邊緣處應用非標準貼面板鋪貼補齊,非標準貼面板由標準貼面板用割刀切割而成。
1.4.6當鋪貼到接地端子處時,應先將連接接地端子的銅箔條引出,用錫焊或壓接的方法與接地端子牢固連結。再繼續鋪貼面板。
1.4.7整個房間鋪貼完畢后,應沿貼面板接縫處用開槽機開焊接槽。槽線應平直、均勻,槽寬300.2mm為宜。
1.4.8應用塑料焊槍在焊接槽處進行熱塑焊接,使板與板連成一體。焊接多余物應用利刀割平,但不得劃傷貼面板表面。
1.4.9接地系統施工應包括涂導電膠層,導電銅箔地網、接地銅箔、接地端子、接地引下線、接地體等內容。除本章規定外,其余應符合本規范規定。
1.4.10鋪貼作業完成后,將地面清潔干凈,并應涂覆防靜電蠟保護。